如题,导叶开度增大后。根据能量守恒,发电机的出力也增大,具体表现为p=ui。很直观的反应就是水流大了,机组转速应该快了才对,可是为什么u可以保持不变,就是转速不变,而电流增大呢?别说并网后电力系统会控制发电机的转速,它是凭什么压住的?在我看来发电机克服阻力做功,其中的阻力来自于安培力,可是为什么电流I增大了?求增加出力的详细过程
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
导叶增大,机端电压恒定,定子电流增大:victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
电压不变是因为机端电压是跟网的,所以说机端电压不会自动升高,导叶开度大了,机组有功出力增大,无功不变,那就只能增大定子电流了 展开
0回复 回复
如果电压增加,那得是一个非非常常大的发电机,将整个电网的电压增大,才能实现 展开
0回复 回复
电压不变是因为机端电压是跟网的,所以说机端电压不会自动升高,导叶开度大了,机组有功出力增大,无功不变,那就只能增大定子电流了 </br> 展开
0回复 回复
电压不变是因为机端电压是跟网的,所以说机端电压不会自动升高,导叶开度大了,机组有功出力增大,无功不变,那就只能增大定子电流了 </br> 展开
0回复 回复
短路时电流会瞬间增大的。 展开
0回复 回复
机组并入大电网,频率是基本恒定的,因为发电与用电基本保持平衡,频率偏差不能超过规定范围,所以机组转速是不会发生变化!另外,机组励磁装置一般设在恒机端电压调节,维持机端电压在某一恒定值,但若你机组负载增大较多时,机组无功也随之增加,功角特性!当你机组导叶开度增大,相当于你的机组出力增加,出力增加,那么你的负载电流增大。 展开
0回复 回复
电压不变是因为机端电压是跟网的,网压不会过大波动,而导叶开度大了,机组出力增大,根据p=i*u,电压没大,那就只能增大电流了!! 展开
0回复 回复