主变差动投入压板的问题?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
31

主变差动投入压板的问题?

本帖由游戏变电发布于2014-11-01 14:18:501462次浏览4人跟帖

  • 31
  • 1462
关注
游戏变电
2014年11月01日
帖子认领  

我们这里一个110KV变电站刚更换了主变保护,差动投入压板测量时两端电压为220v,这里的差动投入压板应该是功能压板吧,一般功能压板两端电压时24V,怎么会有220V,请高手指教。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • hero_2004
    hero_20042014年12月01日

    哪家的保护装置,查一下说明书,开入量电源是多少的, 展开

    回复 回复

  • ulysse
    ulysse2014年11月30日

    还敢去测试电压,真牛逼 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2014年11月28日

    220V是直流强电,可能连在跳闸回路或有其他回路窜入 展开

    回复 回复

  • zhou60237
    zhou602372014年11月25日

    保护压板对于保护装置来说是一个开入量,保护装置里面有个开入量检查,就有压板的状态。所以装置开出一个24V的电压,把压板状态作为一个开入量开入到装置;</br>还有看是出口压板还是功能压板,功能压板是是带弱电,一般24V,出口压板带强电,一般110V 展开

    回复 回复