我们这里一个110KV变电站刚更换了主变保护,差动投入压板测量时两端电压为220v,这里的差动投入压板应该是功能压板吧,一般功能压板两端电压时24V,怎么会有220V,请高手指教。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
哪家的保护装置,查一下说明书,开入量电源是多少的, 展开
0回复 回复
还敢去测试电压,真牛逼 展开
0回复 回复
220V是直流强电,可能连在跳闸回路或有其他回路窜入 展开
0回复 回复
保护压板对于保护装置来说是一个开入量,保护装置里面有个开入量检查,就有压板的状态。所以装置开出一个24V的电压,把压板状态作为一个开入量开入到装置;</br>还有看是出口压板还是功能压板,功能压板是是带弱电,一般24V,出口压板带强电,一般110V 展开
0回复 回复