110千伏变电站,主变一台,110/35/10,10千伏母线全停,是否需要操作主变中性点隔离,如果操作了会有什么危害??

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • ku3ai
    ku3ai2015年11月29日

    10kV侧无中性点 展开

    回复 回复

  • kekao_888
    kekao_8882014年12月18日

    10kV侧操作应该和高压、中压侧没啥影响,直接操作就行</br> 展开

    回复 回复

  • GXUFFX
    GXUFFX2014年12月12日

    看调度要求 展开

    回复 回复

  • andyhxdong
    andyhxdong2014年12月05日

    ulysse&nbsp;发表于&nbsp;2014-11-30&nbsp;17:01</br>主变停送电前需要操作中性点刀闸。 假如该主变110中性点地刀运行时在分位&nbsp;是在拉主变110kv侧开关前合上吗?改检修以后就拉开。还是检修完改运行以后再拉开?&nbsp;菜鸟一枚,求指教。 展开

    回复 回复

  • cxyxxlyk
    cxyxxlyk2014年12月03日

    主变停送电前需要操作中性点刀闸 展开

    回复 回复

  • ulysse
    ulysse2014年11月30日

    主变停送电前需要操作中性点刀闸。 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2014年11月28日

    两台主变,110KV一台中性点闸刀可接地,不可同时接地 展开

    回复 回复

  • 冷雨
    冷雨2014年11月25日

    不需要,主变操作时合入110kV中性点接地刀闸是为了防止主变充电时操作过电压对主变一次线圈绝缘损坏采取的操作防护措施。 展开

    回复 回复

  • 马赛克
    马赛克2014年11月20日

    10kV是三角形接线方式,本身没有中性点,当然更不需要操作高、中压侧中性点,如果操作了,系统的零序网络变化,有可能造成零序保护的保护范围发生变化,引起保护舞动或拒动。 展开