10kV侧无中性点 展开
0回复 回复
10kV侧操作应该和高压、中压侧没啥影响,直接操作就行</br> 展开
0回复 回复
看调度要求 展开
0回复 回复
ulysse 发表于 2014-11-30 17:01</br>主变停送电前需要操作中性点刀闸。 假如该主变110中性点地刀运行时在分位 是在拉主变110kv侧开关前合上吗?改检修以后就拉开。还是检修完改运行以后再拉开? 菜鸟一枚,求指教。 展开
0回复 回复
主变停送电前需要操作中性点刀闸 展开
0回复 回复
主变停送电前需要操作中性点刀闸。 展开
0回复 回复
两台主变,110KV一台中性点闸刀可接地,不可同时接地 展开
0回复 回复
不需要,主变操作时合入110kV中性点接地刀闸是为了防止主变充电时操作过电压对主变一次线圈绝缘损坏采取的操作防护措施。 展开
0回复 回复
10kV是三角形接线方式,本身没有中性点,当然更不需要操作高、中压侧中性点,如果操作了,系统的零序网络变化,有可能造成零序保护的保护范围发生变化,引起保护舞动或拒动。 展开
0回复 回复