6-10KV电力电缆,采用断路器时,最小截面要求70-95mm2,为什么?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
35

6-10KV电力电缆,采用断路器时,最小截面要求70-95mm2,为什么?

本帖由安可温发布于2015-01-15 04:36:501613次浏览5人跟帖

  • 35
  • 1613
关注
安可温
2015年01月15日
帖子认领  

本帖最后由 安可温 于 2015-1-15 12:40 编辑 求各位大侠详解:10KV动力电缆,为什么最低选70-95mm2?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 廖小豆
    廖小豆2016年01月13日

    &nbsp;&nbsp;GB&nbsp;50217-2007&nbsp;附录E&nbsp;按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法表&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E.1.3-2&nbsp;&nbsp;K值选择用表            </br>电缆类型 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6~35kV挤塑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自容式充油</br>导体截面(mm2) 95 120 150 185 240 240 400 600</br>如果是按上述方法选择电缆截面的就是95mm起。 展开

    回复 回复

  • xiaoyuzhai
    xiaoyuzhai2015年12月04日

    供电局有要求的,根据变压器的容量可以算出来电流咯 展开

    回复 回复

  • 雨点设计
    雨点设计2015年12月03日

    没有强制的规定吧 展开

    回复 回复

  • 13589664359
    135896643592015年11月29日

    先帮你顶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 展开

    回复 回复

  • tmac8407
    tmac84072015年01月30日

    有时候是考虑到动热稳定,不过一般都是电路局要求的! 展开