我公司近期受供电公司系统运行方式变更(上级220KV变电站改为分段运行),导致大电机启动困难,原来启动13500KW风机时63000KVA变压器控制负荷25000以下,电压控制在10.1KV-10.7KV范围之内,设备启动无任何问题。但自上级电网分列运行后,大电机启动相当困难,今天早上启动13500风机时,变电站压降至8。1KV,导致其它负荷低电压或励磁保护动作,影响范围较大。针对此情况,想重新修订大电机启动方案:由于经验不足,想询一下和哪几个方法有关?怎样计算呢?谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
本帖最后由 shuishuishui 于 2015-2-15 20:19 编辑 记得有本这方面的书,搜索了一下,有本《发电厂厂用电及工业用电系统:继电保护整定计算》及《火力发电厂厂用电设计技术规定》不知道对不对。 展开
0回复 回复
求经验计算 展开
0回复 回复
不错,谢谢分享 展开
0回复 回复