故障录波装置

本帖由小拉发布于2015-02-03 03:07:51827次浏览7人跟帖

  • 40
  • 827
关注
小拉
2015年02月03日
帖子认领  

求大神帮忙?我厂的线路故障录波装置怎么频繁启动。每天的录波的文件可以达到25G。几天就把硬盘装满了。。。我们的线路 机组什么的都正常。不知道是什么原因?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • wuiq
    wuiq2015年02月14日

    我厂的录播装置,就经常来某相电流突变。 展开

    回复 回复

  • hero_2004
    hero_20042015年02月12日

    参数设置是否有问题 展开

    回复 回复

  • muplw
    muplw2015年02月10日

    如果是在高海拔地区,可能与我站一样,3U0突变频繁。 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2015年02月09日

    闻所未闻,中奖 展开

    回复 回复

  • 活着让自己快乐
    活着让自己快乐2015年02月08日

    参数设置是否有问题、、、、 展开

    回复 回复

  • 随你飞
    随你飞2015年02月04日

    是不是高原、高寒地区哦,线路和母线零序电压3U0突变什么的。 展开

    回复 回复

  • xiyt_001
    xiyt_0012015年02月04日

    有没有生成报文?看看报文启动的原因是什么?</br> 展开

    回复 回复