听到35KV高压柜有滋滋滋的放点声音已经有几天来了,但是一直没有看到弧光,今天感觉声音特别大了,该怎么办,好急,求大家帮帮忙。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • jiakechongli
    jiakechongli2015年07月03日

    停电检查,不要等事态扩大。 展开

    回复 回复

  • 小笑笑
    小笑笑2015年06月16日

    空气湿度过大造成的,我们试过空气加热、空调干燥、强通风等方法,采用通风效果稍好式 展开

    回复 回复

  • long98194
    long981942015年06月05日

    闻到异味吗? 展开

    回复 回复

  • dafei036
    dafei0362015年06月04日

    设备停电 清洁下 检查有无放电痕迹 展开

    回复 回复

  • 期待的等待
    期待的等待2015年03月14日

    是不是阴雨天气,最好不要去那么近。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2015年02月07日

    排除振动声,如果真是放电的话,要及时停电处理,对开关做测绝缘电阻和直流耐压泄露电流试验。 展开