10kV电容开关保护装置发控制回路断线,可以正常分合开关,这是什么原因,如何知道真的是出现控制回路断线问题呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • sygdgsyjw
    sygdgsyjw2015年05月24日

    学习一下,谢谢分享 展开

    回复 回复

  • jinzhiliu
    jinzhiliu2015年05月23日

    可以远控分合还是就地分合! 展开

    回复 回复

  • 青鸟鲲鹏
    青鸟鲲鹏2015年04月13日

    先挣星币,再学习 展开

    回复 回复

  • gshv
    gshv2015年03月27日

    学些技术        展开

    回复 回复

  • 雨过天情
    雨过天情2015年03月21日

    压变有问题吗 展开

    回复 回复

  • fengling_528
    fengling_5282015年03月20日

    说得挺详细 的,可以学习了 展开

    回复 回复

  • zqx123
    zqx1232015年03月18日

    是不是误报?我站经常这样,望专家解答 展开

    回复 回复

  • 13589664359
    135896643592015年03月17日

    那应该是不能分合闸了 展开

    回复 回复

  • chenjiarong
    chenjiarong2015年03月13日

    那应该是不能分合闸了。。。 展开

    回复 回复

  • laohu258
    laohu2582015年03月04日

    可能TWJ接的不是合闸回路,只是接的辅助接点,辅助接点不通就会报控制回路断线,,HWJ同理,实际分合闸回路没问题。</br> 展开