求助大家一个问题:规范中要求线路隔离开关的线路侧需要装接地刀闸。可是从母线经断路器出线,断路器的两侧各有一个隔离开关,请问哪个才算是线路的隔离开关,断路器外侧的隔离开关,是否其两边都要装接地刀闸呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
(1)线路隔离开关是指断路器靠线路那侧的隔离开关。</br>(2)线路隔离开关的线路侧是指第1点中隔离开关在分位时,仍与线路相连接的那一侧;换句话说只要线路隔离开关的线路侧接地刀闸合起,线路就接地了。展开