关于220kV母差保护动作问题求助

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
50

关于220kV母差保护动作问题求助

本帖由woshisamu发布于2015-04-01 15:30:011318次浏览4人跟帖

  • 50
  • 1318
关注
woshisamu
2015年04月01日
帖子认领  

220kV双母线接线变电站,220kV母差保护动作时,主变中、低压侧开关会跳开吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • lin216
    lin2162015年10月01日

    如果中低压侧有电源时且在主变高压侧失灵的情况下,母差保护会有失灵联跳启动切出故障 展开

    回复1条回复1回复

    • 刘冰2022年01月28日

      您好,请教下,220kV母差保护里面,失灵保护里零序电压闭锁这个零序电压闭锁是起什么作用?

      回复

  • 心有桃源70
    心有桃源702015年08月30日

    学习啦。感谢指导 展开

    回复 回复

  • johnyuanjune
    johnyuanjune2015年05月03日

    不一定吧,要看主变挂在哪条母线。母差动作,第一时限会跳开母联开关,第二时限会跳开该条母线上的所有开关 展开