关于隔刀的一个小问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
50

关于隔刀的一个小问题

本帖由党国斌发布于2015-05-07 14:24:181106次浏览8人跟帖

  • 50
  • 1106
关注
党国斌
2015年05月07日
帖子认领  

变电站母线连接的隔离刀闸,在拉合时,一般都是远方电动操作,在操作完以后,请问隔刀的控制和电机电源是否拉开?为什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • qaw6231796
    qaw62317962015年06月27日

    安规你怎么学的,操作票真不知道你是怎么填写的。鉴定完毕 展开

    回复 回复

  • 熊武强
    熊武强2015年05月27日

    拉开!我经常操作!不操作时刀闸开关操作电源都是断开的!防止勿动 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62015年05月18日

    隔离开关的控制电源操作电源在正常运行时应该要断开,因为隔离开关不能灭弧,万一控制回路受潮还是什么原因导致误动,那就得跳母线了。 展开

    回复 回复

  • zhangbs9
    zhangbs92015年05月13日

    检修时,肯定都得拉开,电机电源及控制电源,为了安全。 展开

    回复 回复

  • cytxph
    cytxph2015年05月12日

    好东西啊值得拥有 展开

    回复 回复

  • cytxph
    cytxph2015年05月12日

    好东西啊值得拥有 展开

    回复 回复

  • CoderQ
    CoderQ2015年05月08日

    拉开。假设均不拉开,则当控制回路或者电机回路出现问题导致某些继电器被短接时,刀闸自动分合,造成事故。一般只需拉开电机电源就可以了,或者两个都拉掉,只拉开控制电源还不算保险。 展开

    回复 回复

  • herobeibei
    herobeibei2015年05月08日

    拉开可防止误动作。 展开

    回复 回复