110KV线路长,无功过大,反向无功过补解决方案

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
73

110KV线路长,无功过大,反向无功过补解决方案

本帖由yangxing771220发布于2015-05-10 02:47:431825次浏览10人跟帖

  • 73
  • 1825
关注
yangxing771220
2015年05月10日
帖子认领  

大家好,我是新人,多谢各位支持。现有一个问题就是:由于110KV输电线路较长,达33公里,而40000KVA主变10kV侧负荷太低,仅200-300kW,由于110KV线路无功过大,造成反向无功过补,导致110kV线路出口功率因数太低,请教各位大侠如何改善110kV线路出口的功率因数,在10kV侧母线加装10kV串联电抗器可以吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 星友0770
    星友07702023年03月07日

    安装SVG装置 展开

    回复 回复

  • xfqiang804
    xfqiang8042015年09月01日

    叫上一级把电压调低点就行了</br> 展开

    回复 回复

  • lonly
    lonly2015年07月14日

    上面说错了,并联电容而不是串联电抗。 展开

    回复 回复

  • lonly
    lonly2015年07月14日

    上面说错了,并联电容而不是串联电抗。 展开

    回复 回复

  • lonly
    lonly2015年07月14日

    线路串联电抗比较合适,或者线路电源侧发电机(进相运行)改变为合适的功率因数。实在不行负荷侧降低感性负载。 展开

    回复 回复

  • top0530
    top05302015年06月17日

    路过学习学习 展开

    回复 回复

  • Alliswell
    Alliswell2015年06月07日

    我感觉可以,是不是也能通过调节变压器的变比达到提高末端电压的效果:) 展开

    回复 回复

  • cytxph
    cytxph2015年05月12日

    好东西啊值得拥有 展开

    回复 回复

  • cytxph
    cytxph2015年05月12日

    好东西啊值得拥有 展开

    回复 回复

  • yangxing771220
    yangxing7712202015年05月10日

    请各位专家支持,谢谢了。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证