大家好,我是新人,多谢各位支持。现有一个问题就是:由于110KV输电线路较长,达33公里,而40000KVA主变10kV侧负荷太低,仅200-300kW,由于110KV线路无功过大,造成反向无功过补,导致110kV线路出口功率因数太低,请教各位大侠如何改善110kV线路出口的功率因数,在10kV侧母线加装10kV串联电抗器可以吗?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
安装SVG装置 展开
0回复 回复
叫上一级把电压调低点就行了</br> 展开
0回复 回复
上面说错了,并联电容而不是串联电抗。 展开
0回复 回复
上面说错了,并联电容而不是串联电抗。 展开
0回复 回复
线路串联电抗比较合适,或者线路电源侧发电机(进相运行)改变为合适的功率因数。实在不行负荷侧降低感性负载。 展开
0回复 回复
路过学习学习 展开
0回复 回复
我感觉可以,是不是也能通过调节变压器的变比达到提高末端电压的效果:) 展开
0回复 回复
好东西啊值得拥有 展开
0回复 回复
好东西啊值得拥有 展开
0回复 回复
请各位专家支持,谢谢了。 展开