变压器带载合闸?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
11

变压器带载合闸?

本帖由zydxsl发布于2015-05-28 00:39:351863次浏览2人跟帖

  • 11
  • 1863
关注
zydxsl
2015年05月28日
帖子认领  

变压器空载合闸会产生励磁涌流,为什么不带载合闸呢?有什么危害呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • hawkzop
    hawkzop2015年06月17日

    带载也会励磁啊,而且在合闸瞬间,应该是负载电流+励磁电流,如果负载有故障,对变压器就会造成损伤,因为一般变压器保护装置的做法,判手合开关会判别大电流是否励磁涌流(二次谐波判据或波形对称判据),如果认为是励磁涌流就自动闭锁过流保护</br>而先空投变压器,再带负载,可以第一时间切除故障 展开

    回复 回复

  • Alliswell
    Alliswell2015年06月07日

    我是这样认为的:变压器带负载合闸,如果合闸瞬间线路有故障,不能及时跳闸,烧毁设备;哈哈:):) 展开