关于主变中性点接地方式的问题请教

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
30

关于主变中性点接地方式的问题请教

本帖由陈小B发布于2015-06-30 07:29:361737次浏览6人跟帖

  • 30
  • 1737
关注
陈小B
2015年06月30日
帖子认领  

220kV两台主变,其中#1主变变高转检修,变中继续运行。#2主变变高和变中侧中性点接地。请问这个时候#1主变变高侧中性点需不需要接地?以前的经验说是如果不接地的话变中侧的电压可能会有零漂,求解。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • 廖小豆
    廖小豆2016年01月13日

    楼主的意思是中压侧有中性点位移电压吗?如果三相负载平衡应该不会产生位移的,但是我没想明白高压侧检修,中、低压侧运行可行吗?一般设计都要满足N-1的要求,你这种检修方案没做过。 展开

    回复 回复

  • gglym321
    gglym3212016年01月12日

    学习学习了 展开

    回复 回复

  • songb1n
    songb1n2016年01月11日

    不用接地,同一电压等级只要一个接地就可以,什么是电压零漂? 展开

    回复 回复

  • sunnydayii
    sunnydayii2016年01月03日

    </br>我在&nbsp;2015-12-30&nbsp;00:00&nbsp;完成签到,是今天第5个签到的用户,获得随机奖励&nbsp;星币&nbsp;5元,另外我还额外获得了&nbsp;16</br>前来支持北极星的客户哈哈哈就好好」 展开

    回复 回复

  • f996655
    f9966552015年12月23日

    一侧转检修,,,没听过啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该不需要接地 展开

    回复 回复

  • ku3ai
    ku3ai2015年11月29日

    应该需要接地 展开

    回复 回复