220kV两台主变,其中#1主变变高转检修,变中继续运行。#2主变变高和变中侧中性点接地。请问这个时候#1主变变高侧中性点需不需要接地?以前的经验说是如果不接地的话变中侧的电压可能会有零漂,求解。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
楼主的意思是中压侧有中性点位移电压吗?如果三相负载平衡应该不会产生位移的,但是我没想明白高压侧检修,中、低压侧运行可行吗?一般设计都要满足N-1的要求,你这种检修方案没做过。 展开
0回复 回复
学习学习了 展开
0回复 回复
不用接地,同一电压等级只要一个接地就可以,什么是电压零漂? 展开
0回复 回复
</br>我在 2015-12-30 00:00 完成签到,是今天第5个签到的用户,获得随机奖励 星币 5元,另外我还额外获得了 16</br>前来支持北极星的客户哈哈哈就好好」 展开
0回复 回复
一侧转检修,,,没听过啊 应该不需要接地 展开
0回复 回复
应该需要接地 展开