接班: 机组负荷:MW;床温:℃;床压:/Kpa;煤量:t/h;背压:Kpa;主蒸汽温度:/℃;主蒸汽压力:/Mpa;再热蒸汽温度:/℃;AGC/AVC投入;炉外脱硫投入,炉内脱硫备用。 展开
0回复 回复
考虑温度对钢管的损害若您厂是600MW的机组小心#3高加(#3抽供气)的超温对高加的损害。</br>有时间的 话查查#3高加钢管的材质就知道了。千万不要被厂家忽悠了。您问厂家它会告诉你符合</br>美国高加设计标准(水汽温差小于钢管性能温度) 展开
0回复 回复
疏水方式是自流式会考虑了吧 展开
0回复 回复
投入是按照压力从低到高投入,解列时,按照压力从高到低解列高加。这样做的目的主要是减少抽汽和给水的温差,避免温差过大,产生很大的热应力,甚至可能造成管束漏水。 展开
0回复 回复
投先水后汽 保护钢管 退先汽后水 展开
0回复 回复
先投水侧后投汽侧</br>开启汽侧顺序为从8段——1段</br>关闭汽侧顺序为1——8 展开
0回复 回复
先投水侧,后投汽侧。退出时先退汽侧,后退水侧。 展开