本厂30万机组,加热器排列顺序是123高加4除氧5678低加,机组启动中6万负荷的时候开始投高加,一直到20万负荷1号高加还是疏水不畅,就是正常疏水全开了,危急疏水还要开60%才能保证1号高加水位不超,其他高加都正常;抽气压力正常;以前从没遇到过这种情况,投高加方法是抽气按321逐渐开打,3号抽气大于除氧器0.3MPa以后开3号高加正常疏水。23号高加危急疏水都是等正常疏水门投自动以后逐渐慢慢关闭的。就1号高加危急疏水关不下来,请高手指教下,非常感谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
如果是虚假水位拿空气门调调试试。我感觉应该加大抽气压力。在允许范围内,下调除氧器压力试试 展开
0回复 回复
可以把2号高加的抽汽压力降一降,6万负荷时1抽流量低,疏水不太好疏,等负荷上来后就好了。把除氧器压力也降降,就是关小辅汽到除氧器电动门! 展开
0回复 回复
学习下学习 展开
0回复 回复
有虚假水位的可能,我厂也遇到过,投高加时都是解保护的 展开
0回复 回复
有可能#1高加水侧泄露了,看看上下端差是不是在正常范围内。去就地判断一下就地磁翻板水位是多少联系热工检查一下雷达水位计是不是受到干扰了,在检查一下逐级疏水调节阀控制器是不是有问题 展开
0回复 回复
检查#1高加是否泄漏。</br> 展开
0回复 回复
高加漏吗?投水侧时注意了吗? 展开
0回复 回复
不是控制和机务的问题,是水位高关不下来,一往下关,水位就超了,正常疏水已经全开了。 展开
0回复 回复
关不下来不是是控制就是是机务问题? 展开
0回复 回复