为什么送风机出口联络挡板自动开的条件是两台送风机全停?这样能自动通风吗?此时不应该动叶是全关的吗?动叶不开的情况下开送风机动叶挡板有什用?设置这个逻辑的道理在哪里?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我们是这样设计的:风机运行中一侧跳闸,联开联络挡板。两侧均跳闸,风机各挡板自动打开,保持自然通风。若果单侧送风机跳闸出口联络挡板不联开,会引起跳闸侧空预器无二次风冷却。至于炉膛会不会一侧缺风,对于有的锅炉设计有空预器出口热二次风联络风道就不会担心,没这系统的必须开启联络挡板。 展开
0回复 回复
那请问:送风机出口联络挡板的运行方式是什么 展开
0回复 回复
两台送风机全停MFT动作了 开关都无所谓了。停一台送风机联络门必须开启,不然会使另一侧空预器没有二次风冷却会烧坏空预器,同时另一侧二次风箱没有风四角切圆无法形成,造成热偏差没有风的一侧水冷壁骤然冷却可能爆管。 展开
0回复 回复
acris 发表于 2015-9-2 13:30</br>两台送风机全停后,我厂规定送风机出口联络挡板自动停。我想知道为什么这么规定,一台送风机停运了为什么 ... 肯定不行,联络挡板关了,则送风机停的这侧空预器没有二次风通过,也就没有凤到达该侧二次风箱,那用这侧二次风的燃烧器岂不没有二次风,后面就不说了。不知明否? 展开