为什么送风机出口联络挡板自动开的条件是两台送风机全停?这样能自动通风吗?此时不应该动叶是全关的吗?动叶不开的情况下开送风机动叶挡板有什用?设置这个逻辑的道理在哪里?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 蓝色火苗
    蓝色火苗2016年02月26日

    我们是这样设计的:风机运行中一侧跳闸,联开联络挡板。两侧均跳闸,风机各挡板自动打开,保持自然通风。若果单侧送风机跳闸出口联络挡板不联开,会引起跳闸侧空预器无二次风冷却。至于炉膛会不会一侧缺风,对于有的锅炉设计有空预器出口热二次风联络风道就不会担心,没这系统的必须开启联络挡板。 展开

    回复 回复

  • jkhlove
    jkhlove2016年02月25日

    那请问:送风机出口联络挡板的运行方式是什么 展开

    回复 回复

  • screem
    screem2015年09月05日

    两台送风机全停MFT动作了 开关都无所谓了。停一台送风机联络门必须开启,不然会使另一侧空预器没有二次风冷却会烧坏空预器,同时另一侧二次风箱没有风四角切圆无法形成,造成热偏差没有风的一侧水冷壁骤然冷却可能爆管。 展开

    回复 回复

  • 零下十七度
    零下十七度2015年09月04日

    acris&nbsp;发表于&nbsp;2015-9-2&nbsp;13:30</br>两台送风机全停后,我厂规定送风机出口联络挡板自动停。我想知道为什么这么规定,一台送风机停运了为什么&nbsp;... 肯定不行,联络挡板关了,则送风机停的这侧空预器没有二次风通过,也就没有凤到达该侧二次风箱,那用这侧二次风的燃烧器岂不没有二次风,后面就不说了。不知明否? 展开

    回复 回复

  • wms007
    wms0072015年09月02日

    详细一点,没看懂!! 展开

    回复 回复