电气运行人员在进行电力设备倒闸操作时,应遵循的基本原则如下:(1)停送电操作原则。①拉、合隔离开关及小车断路器停、送电时,必须检查并确认断路器在断开情况位置。②严禁带负荷拉、合隔离开关,所装电气和机械防误闭锁装置不能随意退出。③停电时,首先断开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后合上断路器。④手动操作过程中,发现误拉隔离开关时,不准把已拉的隔离开关重新合上,只有用手动蜗轮传动的隔离开关,在动触头没离开静触头刀刃之前,允许将误拉的隔离开关重新合上,不再操作。(2)母线倒闸操作原则。母线停电后需要做安全措施者,合上母线的接地隔离开关或装设接地线之前应验明该母线无电压。①向检修后或处于备用状态的母线充电时,应优先加用有速断保护的充电断路器;无速断保护时,其主保护必须加用。②先将母线电压互感器投入,母线方可送电;母线停电时,应先将母线上的所有负荷转移完成后,再将母线电压互感器停运。③母线倒闸操作时,应先给备用母线充电,检查两组母电压相等,在确认母联断路器已合好后,取下其控制保险,然后再进行母线隔离开关的切换操作。在确认负荷已全部转移后,方可断开母联断路器,母联断路器电流表指示为零,再断开母联断路器。④母线倒闸操作过程中,应检查重动继电器的动作情况,当有“重动继电器同时动作”信号来时,不允许断开母联断路器。否则,母联断路器断开后,若两母线的电压不完全相等,使得两电压互感器二次侧流过环流,会将二次侧熔断器熔断,造成保护误动或烧坏电压互感器。(3)变压器停、送电原则。①双绕组升压变压器停电时,应先拉开高压侧断路器,再拉开低压侧断路器,最后拉开两侧隔离开关。送电时的操作顺序与此相反。②双绕组降压变压器停电时,就先拉低压侧断路器,再拉开高压侧断路,最后拉开两侧隔离开关。送时时的操作顺序与此相反。③三绕组升压变压器停电时,应依次拉开高、中低三侧断路器,再拉开三侧隔离开关。送电时的操作顺序与之相反。④三绕组降压器停电、送电的操作与三绕组升压变压器相反。总言之,变压器停电时,先拉开负荷侧断路器,后拉开电源侧断路器。送电时的操作顺序与之相反。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • xiaochenwang
    xiaochenwang2015年12月22日

    学习下。。。。 展开

    回复 回复

  • xzj9098
    xzj90982015年10月20日

    请大神修正,谢谢。 展开

    回复 回复

  • ulysse
    ulysse2015年10月17日

    第三条重新改下 展开

    回复 回复

  • 拥抱阳光123
    拥抱阳光1232015年10月09日

    牛!值得学习!:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug: 展开

    回复 回复

  • dgz1204
    dgz12042015年09月24日

    学习学习,很好 展开

    回复 回复

  • xuekun
    xuekun2015年09月20日

    学习!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证