我知道的有个变电站的一个高压开关柜又爆炸了,我工作才两年,都听说过爆炸两三次了,这么恐怖,为什么还用高压开关柜呢?如果只是节省占地,但是35kV和10kV的设备做在室外也是可以紧凑点嘛,不也可以包上绝缘皮等吗。总觉得高压开关柜有点恐怖
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了。。。 展开
0回复 回复
没有误操作,爆炸概率低 展开
0回复 回复
一般11万变电站的10kV侧用的都是开关柜,常用的有XGN和KYN柜,KYN柜就是经常听到的小车式。开关柜爆炸,通常都是在操作开关时发生短路造成的,在KYN柜上发生比较多。因为,KYN柜的小车开关推入时,其后的金属档板发生卡阻,刚好搭在触头上,从而造成短路。针对这种设计缺陷,有些地方要求厂家把金属档板改成绝缘档板,同时要求在操作小车式开关柜时要穿防护服。没有那么恐怖的!:) 展开