我知道的有个变电站的一个高压开关柜又爆炸了,我工作才两年,都听说过爆炸两三次了,这么恐怖,为什么还用高压开关柜呢?如果只是节省占地,但是35kV和10kV的设备做在室外也是可以紧凑点嘛,不也可以包上绝缘皮等吗。总觉得高压开关柜有点恐怖

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 2nan
    2nan2015年11月24日

    学习了。。。 展开

    回复 回复

  • 60后生
    60后生2015年11月17日

    没有误操作,爆炸概率低 展开

    回复 回复

  • 华众
    华众2015年11月14日

    一般11万变电站的10kV侧用的都是开关柜,常用的有XGN和KYN柜,KYN柜就是经常听到的小车式。开关柜爆炸,通常都是在操作开关时发生短路造成的,在KYN柜上发生比较多。因为,KYN柜的小车开关推入时,其后的金属档板发生卡阻,刚好搭在触头上,从而造成短路。针对这种设计缺陷,有些地方要求厂家把金属档板改成绝缘档板,同时要求在操作小车式开关柜时要穿防护服。没有那么恐怖的!:) 展开