为什么输电线路同一档距内不得出现两个接续管,求大神指点。

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
25

为什么输电线路同一档距内不得出现两个接续管,求大神指点。

本帖由18737542195发布于2015-12-17 01:26:331451次浏览3人跟帖

  • 25
  • 1451
关注
18737542195
2015年12月17日
帖子认领  

为什么输电线路同一档距内不得出现两个接续管,求大神

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • xcy689690
    xcy6896902016年01月13日

    :):lol:):lol:):lol 展开

    回复 回复

  • 廖小豆
    廖小豆2016年01月13日

    架空配电线路设计技术规程   SDJ 206-87 第3.0.9条 导线的连接,应符合下列要求: 一、不同金属,不同规格,不同绞向的导线,严禁在档距内连接;      二、在一个档距内,每根导线不应超过一个接头;      三、接头距导线的固定点,不应小于0.5m。 这是出处,如果你的意思是具体分析的话可以从安全系数、拉线的强度等方面分析。 展开

    回复 回复

  • shanxi_zxw
    shanxi_zxw2016年01月10日

    允许有溢出吧。 展开