干货】封闭开关柜绝缘受损原因分析及治理!!

本帖由sxsepri发布于2016-01-20 07:56:021526次浏览2人跟帖

  • 8
  • 1526
关注
sxsepri
2016年01月20日
帖子认领  

摘要:35kV室内封闭开关柜是近年來为适合35kV室内布置而采用的一种新的配电装罝,为满足室内布罝,室内封闭开关柜设计的都很紧凑,普遍存在柜休尺寸偏小,相间、相地间电气绝缘距离不够。在此情况下,当外部条件(环境、运行)发生变化时,极易发生柜内放电绝缘件受损的情况。 关键字:绝缘受损,凝露,防凝露装置 —、概述 近年来,为数不少变电站都相继发生了不冋程度电气绝缘损坏故障,经过赛普瑞认真勘察分析,虽然每个变电站绝缘损坏都有不同的直接原因,但开关柜易凝露是造成绝缘强度降低的一个不可忽视的因素。 2015年7月3日,某ll0kV变电站35kV配电室内封闭开关柜在运行中发现有柜内放电,导致柜内部分绝缘件受损现象,严重影响设备的安全运行。该站技术人员与我们赛普瑞电气取得联系,经过电气环境解决方案取得了良好效果。需要说明的是虽然经过整改措施,并安装使用了智能防凝露装置,但这并不是一劳永逸。还需要运行人员认真做好巡检工作,发现问题及时处理。比如进入高湿度季节就加大除湿量;查看绝缘筒有无放电痕迹、绝缘筒内的导电部件是否捣圆柜休通风是否良好、电缆出线柜与电缆沟之间封堵是否良好等进行检査。对存在的问题及时进行针对性治理,就可防止因潮湿而导致绝缘故障发生。