各位老大,大家好! 今天想向大家求助,请大家赐教! 现在的变电站管理方式,一般是由调控人员监盘,发现问题再由运维人员去现场查证、处理。 而变电站都已实现综合自动化。经常遇到的问题是监控系统数据不刷新。主要包括:1、某一单元全部遥测数据不刷新。2、个别遥测数据不刷新;3、多组遥测、遥信数据不刷新。4、一批遥测、遥信数据不刷新。等 希望大家能告诉我,这些问题发生后应如何检查处理。 拜托了! 有了最佳答案,将奖励100星币!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
如果经常出现的话,那就考虑升级系统吧,比较这个情况可大可小~ 一般情况下要是严重故障的话保护装置应该会相应动作,但是也有出现大问题的,例如蓄电池组开路了,因为有充电机带着,电压正常,一般没有什么报警,但是监控上能看出充电机电流为0,或者很小了。如果此时发生故障,那么变电站的开关一个都动作不了,主变就等着烧毁吧~ 这样的故障我们国家发生过了~ 展开
0回复 回复
各个节点的通讯数据的数据包 有无查看下,是不是丢包了。。或者是通讯站出问题。。。 展开
0回复 回复
另外装置的节点看看是否启动了。 展开
0回复 回复
可以考虑拔线,如果不行就要做五类屏蔽线的通路检测。 展开
0回复 回复
又看了一次好帖子是顶出来的,,大家顶起!! 展开