上周去一个总装机两万五的小水电做保护定检,发电机保护屏上有一个选择保护柜和公用lcu的旋钮,在做传动时,退掉所有保护压板,将旋钮打到保护柜,加故障电流发电机出口断路器不动作,旋钮打到公用lcu屏,加故障电流发电机出口断路器动作,而且运行中的另一台发电机,旋钮是打在公用lcu位置,第一次到水电站做定检,想问一下lcu怎么控制发电机出口跳闸?既然它在发电机保护压板全退的情况下可以控制跳闸,那它和发电机保护是一个什么样的配置关系?希望能得到大神们的指导,谢谢~
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
路过学习了 谢谢分享 展开
0回复 回复
楼主的情况,应为串联关系,lcu保护出口如果为硬接线那实际上是并联关系,是简化接线的一种办法。 展开
0回复 回复
本帖最后由 shuishuishui 于 2016-6-8 22:05 编辑 原来继电器保护时候是保护为主回路,水车是保护之一,有条件的建议以保护为主回路,加上lcu环节实时性不够好(硬接线就没影响)。 展开
0回复 回复
保护动作信号,一是直接出口到开关跳闸线圈;二是发送至LCU,由LCU启动事故停机流程,跳发电机出口开关,灭磁,停机。这个具体就要看现场配置情况了,查一下保护出口去LCU的回路。 展开