本帖由那疼绕指柔发布于2016-04-10 15:17:282046次浏览4人跟帖

  • 16
  • 2046
关注
那疼绕指柔
2016年04月10日
帖子认领  

上周去一个总装机两万五的小水电做保护定检,发电机保护屏上有一个选择保护柜和公用lcu的旋钮,在做传动时,退掉所有保护压板,将旋钮打到保护柜,加故障电流发电机出口断路器不动作,旋钮打到公用lcu屏,加故障电流发电机出口断路器动作,而且运行中的另一台发电机,旋钮是打在公用lcu位置,第一次到水电站做定检,想问一下lcu怎么控制发电机出口跳闸?既然它在发电机保护压板全退的情况下可以控制跳闸,那它和发电机保护是一个什么样的配置关系?希望能得到大神们的指导,谢谢~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 呼延灼
    呼延灼2017年03月24日

    路过学习了  谢谢分享 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2016年06月08日

    楼主的情况,应为串联关系,lcu保护出口如果为硬接线那实际上是并联关系,是简化接线的一种办法。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2016年06月07日

     本帖最后由 shuishuishui 于 2016-6-8 22:05 编辑  原来继电器保护时候是保护为主回路,水车是保护之一,有条件的建议以保护为主回路,加上lcu环节实时性不够好(硬接线就没影响)。 展开

    回复 回复

  • mgco3
    mgco32016年06月04日

    保护动作信号,一是直接出口到开关跳闸线圈;二是发送至LCU,由LCU启动事故停机流程,跳发电机出口开关,灭磁,停机。这个具体就要看现场配置情况了,查一下保护出口去LCU的回路。 展开