直流系统操作,为什么要先取正极保险,再取负极保险?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • liudalei
    liudalei2017年01月09日

    xuexile ,xiexide  展开

    回复 回复

  • wentchenzyang
    wentchenzyang2017年01月09日

    学习了                                                                展开

    回复 回复

  • 沧澜
    沧澜2016年07月28日

    这样做的目的是防止产生“寄生回路”导致误动作。寄生回路指的是保护回路中不应该存在的多余回路,容易引起继电保护误动或拒动,这种回路往往无法单纯用正常的整组试验方法发现,还是要靠工作人员严格按继保原理对回路进行检查方能发现。有些寄生回路还有可能对单独的出线回路没有任何影响,但通过小母线影响其他设备的正常运行.</br>由于控制回路中,执行元件的线圈都靠近“负极”,而控制这些线圈是否带电的开关、接点等控制元件均在“正极”侧。所以,投用时,先把执行元件负电源接通,后接控制元件正电源;退出时,先断控制元件正电源,后断执行元件负电源。 展开

    回复 回复

  • 沧澜
    沧澜2016年07月28日

    先取正极,可以保证熔断器整体先掉电</br>先安负极,保证熔断器一直不带电,直到安正极时候才带电</br>总之在操作的时候尽可能使熔断器带电时间短,保证操作人员安全。 展开