冷备用时为什么要取下电压互感器和熔断器

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
38

冷备用时为什么要取下电压互感器和熔断器

本帖由(¥_¥)发布于2016-06-15 07:32:122759次浏览7人跟帖

  • 38
  • 2759
关注
(¥_¥)
2016年06月15日
帖子认领  

要不要取下 电流互感器

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • duanchunlin
    duanchunlin2017年03月31日

    谢谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • COOLCHAN
    COOLCHAN2017年03月30日

    谢谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • 木木非衣
    木木非衣2016年07月15日

    看情况而定   在冷备用状态下就说明设备已经将隔离开关拉开了,已经形成了明显的断开点了   这是设备已经与带电部分隔离了。个人观点在这样的情况下电流互感器取不取已经无意义了,回答的不好!望老师傅纠正! 展开

    回复 回复

  • 冰峰侠影
    冰峰侠影2016年07月13日

    主要是为了防止和一次设备直接相连的电压互感器向一次设备反充电,调规里对母线转冷备用有明确规定,需要拉开PT一次刀闸。 展开

    回复 回复

  • shaitnue
    shaitnue2016年07月08日

    没有刀闸的,就把熔断器取下来,有刀闸的,把刀闸拉开就行了:lol 展开

    回复 回复

  • sxhfzl
    sxhfzl2016年06月17日

    路过学习,感谢分享。 展开

    回复 回复

  • 末日战车
    末日战车2016年06月16日

    看情况而定   在冷备用状态下就说明设备已经将隔离开关拉开了,已经形成了明显的断开点了   这是设备已经与带电部分隔离了。个人观点在这样的情况下电流互感器取不取已经无意义了,回答的不好!望老师傅纠正! 展开

    回复 回复