我认为:倒母线需要母联开关设置为死开关,如果倒母过程中,母差动作就跳双母,风险较大,220kV系统是比较重要的,为了安全起见,就采用冷倒母了,这样母差动作也只会跳一条母线。请大神指教。。。。。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
每个地区不一样吧,我们不论220还是110能热倒绝不冷到,保证供电可靠性 展开
0回复 回复
热备用的断路器一般采用冷倒。运行中的断路器为了供电可靠都是热倒。电动隔离开关的话正常运行电机电源是断开的,一般不遥控操作。现场操作是如果母联断路器不在合闸位置,相当于用隔离开关对2组母线并列。自己想后果吧。 展开
0回复 回复
为什么倒排过程中母联跳会引起人身伤亡? 展开
0回复 回复
热倒就是不停电倒,冷倒就是停电倒,一般都是热倒啊,很少冷倒了,倒母线一定要投母线互联和母联锁死,那是关乎人身安全的,倒闸过程中母联跳的话,人就可能直接挂了,电网风险到是其次了 展开
0回复 回复
倒母线要将母联开关操作电源断掉,防止带负荷操作,保护人身安全 展开
0回复 回复
热倒就是不停电倒,冷倒就是停电倒,一般都是热倒啊,很少冷倒了,倒母线一定要投母线互联和母联锁死,那是关乎人身安全的,倒闸过程中母联跳的话,人就可能直接挂了,电网风险到是其次了 展开
0回复 回复