关于开关闭锁分闸原则的请教

本帖由porkliu发布于2016-07-05 15:57:372445次浏览3人跟帖

  • 23
  • 2445
关注
porkliu
2016年07月05日
帖子认领  

《南方电网220kV及以上断路器闭锁分闸故障处置原则》中的第十条双母线接线方式,出线断路器闭锁分闸故障隔离处置原则:1. 具备旁母代路条件时,应按旁路断路器代路运行要求,将旁路断路器与故障断路器并联后,采用拉开无阻抗环路电流的方法将故障断路器隔离。 请问这个拉开无阻抗环路电流的方法是否就是在开关在合闸位置,旁路带上负荷时,手摇开关两侧刀闸?电动应该分不了把,因为有电气控制闭锁了。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • aimatx
    aimatx2016年08月01日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • zjwj2003
    zjwj20032016年07月08日

    路过学习,感谢分享。 展开

    回复 回复

  • kylehust
    kylehust2016年07月07日

    220kv双母带旁路接线方式下,母线刀闸在旁路开关与本线开关并联情况下,是可以进行分合闸的,这是规程中有说的。</br>对于五防的问题,可以看看电气五防闭锁回路的图纸,刀闸的控制回路其中有一条通路是经过旁路间隔的,即旁路开关及旁路刀闸在合闸位置时,刀闸的控制回路也可以接通。 展开