低压水轮发电机组中性点电流大的原因及措施

本帖由LIYUE69888发布于2016-07-23 01:43:001626次浏览3人跟帖

  • 16
  • 1626
关注
LIYUE69888
2016年07月23日
帖子认领  

我们电站有几台小型机组,800两台,500一台,160两台,发电机中性点与变压器中性点直接联接,并接地的,但在运行中中性点的电流非常大,160的机器三相电流在230左右时,中性点的电流竞达到150左右,并且三相电流从仪表上看起是平衡的。请大家帮忙分析原因,并提出可靠的解决措施。谢谢各位大侠。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 月亮泉
    月亮泉2016年08月28日

    发电机中性的不接地,不要和变压器中性点连接 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年08月01日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2016年07月31日

    发电机中性点不直接接地的,看看变压器三相是不是平衡,有变压器不是直接接负荷可以把发电机不直接接地,具体看《统一小水电岗位培训教材低压发电机运行检修》那册。 展开