机组溜负荷

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
43

机组溜负荷

本帖由雄德袁发布于2016-08-11 02:36:112412次浏览9人跟帖

  • 43
  • 2412
关注
雄德袁
2016年08月11日
帖子认领  

水轮发电机容量25万千瓦,带20万负荷运行,AGC投入,上位机没有下功率调节命令,突然导叶关闭负荷将至2万,然后又回升至10万,然后又降至5万,后又回升至20万,上位机无任何报警,请问是什么原因所致?急急急

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • WATUJI2012
    WATUJI20122016年10月08日

    同意楼上所说。 展开

    回复 回复

  • wuboliuying
    wuboliuying2016年09月07日

    </br>同意楼上说的 展开

    回复 回复

  • 边疆的一只翠鸟
    边疆的一只翠鸟2016年09月06日

    顶起来,楼主好问题,值得探讨 展开

    回复 回复

  • str_111
    str_1112016年08月25日

    同意楼上所说。 展开

    回复 回复

  • 月亮泉
    月亮泉2016年08月25日

    同意楼上的,你在看看机组反馈点的实际情况 展开

    回复 回复

  • mgco3
    mgco32016年08月17日

    同意楼上说的,个人拙见,是否可以再考虑下机组功率采集模块是否存在问题。 展开

    回复 回复

  • duanchunlin
    duanchunlin2016年08月13日

    同意楼上说的 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2016年08月12日

    是不是导叶反馈有问题,切到手动观察。如果手动还溜,可能是零点或复中问题,那就紧急了,可能会导致甩负荷时过速的。 展开

    回复 回复

  • 雄德袁
    雄德袁2016年08月11日

    整个过程持续2分钟 展开

    回复 回复