10KV电源进线柜速断和过流保护定值如何计算?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
21

10KV电源进线柜速断和过流保护定值如何计算?

本帖由游泳的鱼0发布于2016-08-21 15:13:463119次浏览5人跟帖

  • 21
  • 3119
关注
游泳的鱼0
2016年08月21日
帖子认领  

我们电厂10KV配电柜为分两段,每段线路都有一个电源进线柜,想知道如何计算电源进线柜的速断保护和过流保护,例如,一段有三台变压器一五台高压电动机,二段有四台变压器和五台高压电动机,求高 手指点如何求得两段的电源进线柜的速断和过流的定值?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • leejun7688
    leejun76882017年12月11日

    需要所带负荷的容量吧</br> 展开

    回复 回复

  • lin5979h
    lin5979h2017年04月02日

    :):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • lin216
    lin2162016年09月02日

    平时分段断路器是投运?还是分裂。是分裂运行不需要整定计算进线定值。 展开

    回复 回复

  • pengzhenjin
    pengzhenjin2016年08月31日

    需要个出线柜参数 展开

    回复 回复

  • sunwei7980
    sunwei79802016年08月27日

    需要上级参数 展开

    回复 回复