求教:关于空预器主副电机连锁的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
17

求教:关于空预器主副电机连锁的问题

本帖由yyaclj发布于2017-01-04 09:17:581088次浏览3人跟帖

  • 17
  • 1088
关注
yyaclj
2017年01月04日
帖子认领  

我们厂是三分仓式回转空预器,有主、辅电机,平常主电机运行,要是主电机跳闸了,投联锁,辅电机联起来,能行吗?我怎么听说还要去就地掰个长杆似的东西,就和换档位,切换到辅电机一侧似的……另外关于空预器rb接收的是空预器跳闸,停转还是运行信号消失呢?这三者有什么关联呢?谢谢大家,不胜感激!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • yingzi1991
    yingzi19912017年01月06日

    1.空预器就地柜中有硬跳闸联锁,主电机故障直接联起辅电机,辅联主一般没有。dcs连锁主停辅联起和辅停主联起都有,有延迟,硬连锁无延迟。</br>2.停转跳闸都是空预器跳闸</br>3.你说的长杆一样的东西是就地启动气动马达,一般是压缩空气的开关,向外拔,接通气源,这是全场停电后还有压缩空气时,保护空预器的。 展开

    回复 回复

  • 雪在飘散
    雪在飘散2017年01月05日

    1,不用去就地切换按钮,连锁投入,主跳辅起</br>2,空预器停转报警延时空预器跳闸</br>3,运行信号消失一般厂子也认为空预器已跳闸,个别厂运行消失停止信号来才认为空预器跳闸 展开

    回复 回复

  • lljj0839
    lljj08392017年01月04日

    空预器辅助电机转速一般要慢一些,锅炉应降负荷运行。 展开