我们厂是三分仓式回转空预器,有主、辅电机,平常主电机运行,要是主电机跳闸了,投联锁,辅电机联起来,能行吗?我怎么听说还要去就地掰个长杆似的东西,就和换档位,切换到辅电机一侧似的……另外关于空预器rb接收的是空预器跳闸,停转还是运行信号消失呢?这三者有什么关联呢?谢谢大家,不胜感激!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
1.空预器就地柜中有硬跳闸联锁,主电机故障直接联起辅电机,辅联主一般没有。dcs连锁主停辅联起和辅停主联起都有,有延迟,硬连锁无延迟。</br>2.停转跳闸都是空预器跳闸</br>3.你说的长杆一样的东西是就地启动气动马达,一般是压缩空气的开关,向外拔,接通气源,这是全场停电后还有压缩空气时,保护空预器的。 展开
0回复 回复
1,不用去就地切换按钮,连锁投入,主跳辅起</br>2,空预器停转报警延时空预器跳闸</br>3,运行信号消失一般厂子也认为空预器已跳闸,个别厂运行消失停止信号来才认为空预器跳闸 展开
0回复 回复
空预器辅助电机转速一般要慢一些,锅炉应降负荷运行。 展开