一条10kV配电线路频繁跳闸原因求助

本贴由 qlbzx 发布于 2017-01-06 05:39:03 3523次浏览10人跟贴

  • 47
  • 3523
关注
qlbzx
2017年01月06日
 

一条10kV配电线路频繁跳闸,有时能重合成功,有时重合不成功,但查不到故障点,试送也能成功,到变电站查跳闸报告,短路电流在1900到2000A之间,每次都是过流Ⅱ段保护动作,近期连阴雨天气出现的现象,求指点?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 通化配电工
    通化配电工2017年05月26日

    这样的故障我们也发生过,关键就是下雨才发生,一个是柱上断路器进水,一个是用户房檐下方高压进户线有异物,一刮风下雨就故障,和你描述的差不多,你可以重点排查一下。:)展开

    回复回复

  • lh2272987
    lh22729872017年05月19日

    可以考虑挂装故障指示器,这样方便定位故障点。展开

    回复回复

  • qlbzx
    qlbzx2017年02月07日

    就算绝缘有问题也没办法停电后一点一点试验展开

    回复回复

  • gud1990
    gud19902017年02月05日

    杨彪 张国强 公益达人!支持,我认为你太厉害了展开

    回复回复

  • tang.ds@163.com
    tang.ds@163.com2017年02月03日

    会不会是绝缘问题展开

    回复回复

  • BOSSWANG
    BOSSWANG2017年01月23日

    路过 :):):):):)展开

    回复回复

  • qlbzx
    qlbzx2017年01月21日

    我们是城市郊区公用配电线路,中性点不接地系统,线路上有公用变压器几十台,用户专用变压器几十台,查死查不到故障点!展开

    回复回复

  • 634729905
    6347299052017年01月21日

    第一分析故障类型:单相接地还是相间短路。</br>第二加强线路巡视,观察沿途是否在树木,刮风造成接地。</br>第三线路后面是否带有变压器,可能变压器低压侧存在放电,对变压器的绝缘进行测量。</br>(有个疑问你们10kV系统是不是接地系统,比如我们厂10kV属于不接地系统,单相接地不存在故障电流。从你们鼓掌电流不算大,应该多检查10kV变压器的供电部分)</br>展开

    回复回复

  • qlbzx
    qlbzx2017年01月12日

    巡视了一圈没有树障啊展开

    回复回复

  • sunnyluye
    sunnyluye2017年01月06日

    估计是下面两个原因:1,架空线路附件有树木,树木碰到或者倒了;2,架空线路垂度大,起风的时候把相间的导线碰到一起了(非绝缘架空导线)。展开

    回复回复