一条10kV配电线路频繁跳闸,有时能重合成功,有时重合不成功,但查不到故障点,试送也能成功,到变电站查跳闸报告,短路电流在1900到2000A之间,每次都是过流Ⅱ段保护动作,近期连阴雨天气出现的现象,求指点?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这样的故障我们也发生过,关键就是下雨才发生,一个是柱上断路器进水,一个是用户房檐下方高压进户线有异物,一刮风下雨就故障,和你描述的差不多,你可以重点排查一下。:) 展开
0回复 回复
可以考虑挂装故障指示器,这样方便定位故障点。 展开
0回复 回复
就算绝缘有问题也没办法停电后一点一点试验 展开
0回复 回复
杨彪 张国强 公益达人!支持,我认为你太厉害了 展开
0回复 回复
会不会是绝缘问题 展开
0回复 回复
路过 :):):):):) 展开
0回复 回复
我们是城市郊区公用配电线路,中性点不接地系统,线路上有公用变压器几十台,用户专用变压器几十台,查死查不到故障点! 展开
0回复 回复
第一分析故障类型:单相接地还是相间短路。</br>第二加强线路巡视,观察沿途是否在树木,刮风造成接地。</br>第三线路后面是否带有变压器,可能变压器低压侧存在放电,对变压器的绝缘进行测量。</br>(有个疑问你们10kV系统是不是接地系统,比如我们厂10kV属于不接地系统,单相接地不存在故障电流。从你们鼓掌电流不算大,应该多检查10kV变压器的供电部分)</br> 展开
0回复 回复
巡视了一圈没有树障啊 展开
0回复 回复
估计是下面两个原因:1,架空线路附件有树木,树木碰到或者倒了;2,架空线路垂度大,起风的时候把相间的导线碰到一起了(非绝缘架空导线)。 展开
0回复 回复