一条10kV配电线路频繁跳闸,有时能重合成功,有时重合不成功,但查不到故障点,试送也能成功,到变电站查跳闸报告,短路电流在1900到2000A之间,每次都是过流Ⅱ段保护动作,近期连阴雨天气出现的现象,求指点?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
这样的故障我们也发生过,关键就是下雨才发生,一个是柱上断路器进水,一个是用户房檐下方高压进户线有异物,一刮风下雨就故障,和你描述的差不多,你可以重点排查一下。:)展开
0 回复回复
可以考虑挂装故障指示器,这样方便定位故障点。展开
0 回复回复
就算绝缘有问题也没办法停电后一点一点试验展开
0 回复回复
杨彪 张国强 公益达人!支持,我认为你太厉害了展开
0 回复回复
会不会是绝缘问题展开
0 回复回复
路过 :):):):):)展开
0 回复回复
我们是城市郊区公用配电线路,中性点不接地系统,线路上有公用变压器几十台,用户专用变压器几十台,查死查不到故障点!展开
0 回复回复
第一分析故障类型:单相接地还是相间短路。</br>第二加强线路巡视,观察沿途是否在树木,刮风造成接地。</br>第三线路后面是否带有变压器,可能变压器低压侧存在放电,对变压器的绝缘进行测量。</br>(有个疑问你们10kV系统是不是接地系统,比如我们厂10kV属于不接地系统,单相接地不存在故障电流。从你们鼓掌电流不算大,应该多检查10kV变压器的供电部分)</br>展开
0 回复回复
巡视了一圈没有树障啊展开
0 回复回复
估计是下面两个原因:1,架空线路附件有树木,树木碰到或者倒了;2,架空线路垂度大,起风的时候把相间的导线碰到一起了(非绝缘架空导线)。展开
0 回复回复