各位师傅,您们好。今天我们厂子锅炉正常料层点火,床温上升很缓慢,一直都是在400多点床温(升温速度比平时慢了一个多小时吧),但是风室温度1000℃左右。当时点火风门全开,主风门初始开度有11%(因为领导说怕不够风流化,又怕关严了卡死等下开不出来,害怕烧坏主风门等等原因了)这台锅炉点火没有混合风等其他风了。当时这个情况我想关小点主风门,但是又一个领导叫我开大点主风门把风室热量带上给床料。我当时就纳闷了。所以我想请教下各位师傅,这种情况应该是关小还是开大呢?还有个问题我不太明白,为什么锅炉要设计点火风道和主风道两个风道呢,既然点火风道都能满足料层流化,何必又再多一个主风道呢,仅仅因为主风道助力较小这个原因,还是有其他因素呢?恳请各位师傅指点迷津。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
你说的是流化床锅炉床下点火,为啥设置主风道和点火风道,主要是两者的风量不在一个数量级别,油枪的风量要远远小于主风道的一次风量,为了避免油枪点火期间热量被主风道一次风憋住,往往设置增压风机,在点火期间开启,以保证油枪风道的热量能传递到布风板上。 展开
0回复 回复
主风门就暂不要开,可能是流化风量还不够,可以加大一次风阀位,让风量变大,风室温度就下去了,风穿透料层,床料温度就上去了 展开
0回复 回复
点火时,风室温度应该在970度一下,风室温度高说明油枪出力大,床温增长缓慢有可能是料层厚及床料粒度大造成的</br> 展开
0回复 回复
本帖最后由 wxp37 于 2017-1-13 17:27 编辑 点火风道和主风道主要区别是风道尺寸不同,点火风道要小,其实两个风道完全可以合二为一的。如果你们的炉子点火风道和主风道都有,那么点火时一定要保证主风道风门在全关状态,否则点火风道可能会超温但风室温度却提不起来的情况,因为油枪是从点火风道伸进去的,主风道如果漏风就相当于泄压了油枪的热量送不到风室。你说你们风室温度1000℃?不对吧,应该是点火风道1000℃左右!如果主风道开了11%,风室的温度很难提起来的! 展开
0回复 回复
多大的炉子?一般点火风门是全开的,点火时主风门基本要关死,否则点火风门因热烟发生器作用导致风压变小,主风门的风回回吹到点火风门内,或者导致热烟气无法顺利进入等压风室,最终导致等压风室或点火风门附近超温。一般点火时不需要完全流化,鼓泡状态其实也可以。 展开
0回复 回复
点火初期在不投煤前,用不着流化良好,点火枪不冒烟就可以 展开
0回复 回复
学习了,楼上 展开
0回复 回复
主风调小了,你的风室温度更高了。关于点火风道和主风道的问题,这个要看锅炉厂的设计理念了,传统的炉子都是分开的,不过目前最新的一些炉子已经将主风道跟点火风道合并在一起了 展开
0回复 回复