我们都清楚无论高压电机还是变压器的启动,用到的操作电压是直流220V。想了解下启动需要用到多少容量的电。不然为什么不用直流24V或者36V呢?求教。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 玛雅人
    玛雅人2017年02月13日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 熊猫儿-2016
    熊猫儿-20162017年02月08日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 左小米
    左小米2017年02月06日

    爱谁谁所所所所所所所所:) 展开

    回复 回复

  • xxhn
    xxhn2017年02月05日

    220V直流电压优点,①直流电压不会形成感应电,如果是交流220V在电缆或平行布线中隔直通交作用产生感应电,直流不会干扰设备。②若操作电压一点接地,如绝缘不好,还能运行,交流220V若一点接地是不能正常运行。③已经形成国标,各个厂商生产,采购方便。为什么不用24V或36V呢,变电站高压35kV、110kV、220kV等一般在室外,距离控制室较远,你可以想想电压降,如合闸回路、储能回路等等,这不需再说明了 展开

    回复 回复

  • tang.ds@163.com
    tang.ds@163.com2017年02月03日

    国内用的操作电源还有直流110V的,这个应该是看电机的工作电源 展开

    回复 回复

  • 爱在西元前CJ
    爱在西元前CJ2017年01月13日

    国外还是110V直流电源,我猜和频率有关 展开

    回复 回复

  • laiyanshen
    laiyanshen2017年01月12日

    怎么没有大师来支持支持 展开

    回复 回复