我想问一下 一次风机有变频器 平时变频运行手动MFT后再启动时需要先将一次风机变频器从旁路切到变频运行吗 我是新手 不懂为什么 求大虾指导一下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
变频器复位再启 展开
0回复 回复
煤粉炉一次风机是要跳闸的,跳闸后只需要复位,不用切旁路 展开
0回复 回复
我们厂是手动MFT后保持单侧风机运行 然后热态启动 启动一次风机才需要先将一次风机变频器从旁路切到变频运行的 展开
0回复 回复
MFT后你们的一次风机不跳闸吗?应该是跳的。 展开
0回复 回复
不需要,只需变频器复位就可 展开
0回复 回复
1:不需要,炉膛MFT后,风机是不跳闸的。</br>2:其次只要不是变频器故障引起的风机跳闸,风机是不自动切工频的。</br>3:如果你们公司有此项逻辑,切工频了,那么是可以直接工频启动的,这时负压依靠进口挡板来调节。 展开
0回复 回复
看变频器的电气接线吧。变频器没有故障时,我们厂启动一次风机时,都是变频启动。 展开
0回复 回复