我想问一下 一次风机有变频器  平时变频运行

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
36

我想问一下 一次风机有变频器 平时变频运行

本帖由小月月发布于2017-02-16 13:55:551206次浏览7人跟帖

  • 36
  • 1206
关注
小月月
2017年02月16日
帖子认领  

我想问一下 一次风机有变频器 平时变频运行手动MFT后再启动时需要先将一次风机变频器从旁路切到变频运行吗 我是新手 不懂为什么 求大虾指导一下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 风清扬11
    风清扬112017年03月05日

    变频器复位再启 展开

    回复 回复

  • 做自己--真好
    做自己--真好2017年02月27日

    煤粉炉一次风机是要跳闸的,跳闸后只需要复位,不用切旁路 展开

    回复 回复

  • 小月月
    小月月2017年02月26日

    我们厂是手动MFT后保持单侧风机运行   然后热态启动   启动一次风机才需要先将一次风机变频器从旁路切到变频运行的 展开

    回复 回复

  • zchlc
    zchlc2017年02月22日

    MFT后你们的一次风机不跳闸吗?应该是跳的。 展开

    回复 回复

  • 王林0716
    王林07162017年02月19日

    不需要,只需变频器复位就可 展开

    回复 回复

  • 751327700
    7513277002017年02月19日

    1:不需要,炉膛MFT后,风机是不跳闸的。</br>2:其次只要不是变频器故障引起的风机跳闸,风机是不自动切工频的。</br>3:如果你们公司有此项逻辑,切工频了,那么是可以直接工频启动的,这时负压依靠进口挡板来调节。 展开

    回复 回复

  • manchengchenwei
    manchengchenwei2017年02月17日

    看变频器的电气接线吧。变频器没有故障时,我们厂启动一次风机时,都是变频启动。 展开