学习了。。。 展开
0回复 回复
学习了。。。 展开
0回复 回复
很有可能喷嘴调节不佳 展开
0回复 回复
测点一般不准。调整:通过燃烧调整降入口NOx,减少喷氨量;加强脱硝系统吹灰;检查脱氨喷嘴。 展开
0回复 回复
首先要从低氮燃烧下手,合理配风降低炉膛出口NOx;然后SCR要设定合理的NOx定值,不能盲目的降低出口NOx设定值。 展开
0回复 回复
一是查测点,我们单位已经碰到几次了,测点不准突然氨逃逸上去了;二是调整燃烧,尽量降低入口NOX,保证催化剂区域的吹灰投入以及此区域温度的控制;三是检查空预器差压是不是变大了 展开
0回复 回复
1,降低入口氮氧化物,减少喷氨;2,更换催化剂‘3加强脱硝吹灰防止积灰;4,检查喷氨喷嘴 展开
0回复 回复
一般逃逸率的表计都不是很准,主要还是监测入口NOX浓度与喷氨流量相匹配! 展开