1) RB功能投入,设定负荷大于240MW,一台引风机跳闸,触发引风机RB,目标负荷为60%,减负荷率l00%/min。逻辑中有一个问题没明白,350MW机组,如果按照上面这条逻辑,目标负荷是350MW的60%,还是当前负荷,比如300MW负荷的60%?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • niuyu
    niuyu2017年03月29日

    满负荷的60% 展开

    回复 回复

  • hechunfu
    hechunfu2017年03月24日

    保护装置肯定设置满负荷的60百分之 静态试验你要好好学习啊 展开

    回复 回复

  • 雪在飘散
    雪在飘散2017年03月23日

    当然是满负荷的百分之六十,如果当前负荷是百分之六十,跳一台引风机也可以满足满负荷的百分之六十 展开