循环流化床锅炉MFT水位动作数值是多少

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
25

循环流化床锅炉MFT水位动作数值是多少

本帖由tianwenyu发布于2017-04-06 15:20:16664次浏览5人跟帖

  • 25
  • 664
关注
tianwenyu
2017年04月06日
帖子认领  

请问大家的循环流化床锅炉MFT水位动作数值是多少?设计院设计的分别为+175,-200。以前接触的都为煤粉炉,包括到鲁能学习,都为±250呀,为什么与煤粉炉不一样?谢谢了

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 快乐锅炉人
    快乐锅炉人2017年04月28日

    我们规定为正负300. 展开

    回复 回复

  • tianwenyu
    tianwenyu2017年04月10日

    是的,我接所有锅炉都是±250,现在设计院设计为+175和-200,个人认为最起码±200,175太小。谢谢了 展开

    回复 回复

  • 烧锅炉
    烧锅炉2017年04月10日

    这要看零点定在什么位置而定 展开

    回复 回复

  • lzzlzzzs
    lzzlzzzs2017年04月10日

    我们是正负220 展开

    回复 回复

  • 爱拼
    爱拼2017年04月09日

    这个具体动作值每个电厂都不一样,一般都在二百左右,我们厂是+210   —250 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师