嗯,谢谢版主,我再查查看看,是否有这样的规定 展开
0回复 回复
不知道能不能这样。不过从来没看到那个教材设置信号压板的。 展开
0回复 回复
不是用信号继电器,从公用屏PLC输出到电铃,可以在1F和2F发电机故障信号的回路上串接个连接片压板,当机组大修时,退出压板,等于就把机组的故障信号给切除了,当机组检修好,运行时在投入压板,那么机组运行时候,还是有故障信号输出。我想问的是,这样设计的回路是否符合水电站运行的国家规程? 展开
0回复 回复
现在没有信号继电器了,但启动音响信号原理还是一样的,不能退出,还有别的设备要用音响信号的。 展开
0回复 回复
补充下,比如说水电站1号发电机进行大修前,需要开检修工作票,然后按照工作票内容进行操作,在操作前是否需要退出故障音响信号?要是退出故障信号,那么操作工作票内容时候,就不会每次发故障信号,便于运行人员的判断。 展开
0回复 回复