甩负荷时对汽包水位的调节

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
34

甩负荷时对汽包水位的调节

本帖由zpz099123654发布于2017-04-24 16:11:50988次浏览5人跟帖

  • 34
  • 988
关注
zpz099123654
2017年04月24日
帖子认领  

我厂300MW机组锅炉是煤粉炉一次中间再热,汽包自然循环锅炉,两台汽泵运行,电泵备用,发生过甩负荷造成汽包水位保护动作,想请教一下,这种情况下,水位的变化趋势,和调节的方法?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • wxc-320124
    wxc-3201242017年05月25日

    学习了,不错 展开

    回复 回复

  • joemichael
    joemichael2017年05月24日

    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 白色月牙
    白色月牙2017年05月21日

    学习了:victory: 展开

    回复 回复

  • 真不知道
    真不知道2017年05月01日

    好资料  学习啦  楼主辛苦 展开

    回复 回复

  • 喜欢困
    喜欢困2017年04月26日

    甩负荷后主汽压力升高,水位瞬间会下降(由于气压升高对应饱和温度下的部分蒸汽凝结成水),但是真个下降是暂时的,由于负荷下降蒸汽量减少 由于给水量不变势必造成给水量大于主汽量很多,如果不及时调整 会使汽包水位上升很多,当主汽压力升高到一定程度时会导致高旁开启(降低主汽压力)这个时候主汽压力降低在对应温度下会有大量的水变成蒸汽 同时将汽包水位抬高 导致汽包水位上升(这是一个虚假水位),当大部分蒸汽走旁路时,这个时候需要的主蒸汽流量增大,而电泵如果不调整的话 会导致给水量小于主汽流量,导致汽包水位急剧下降。了解好虚假水位 ,然后将主蒸汽流量和给水流量调平就不会有问题了,但是需要手快 展开