发电机额定电压为6.3,上网为10kV。沣水期三台机组发电后网压抬升到12kV左右,极端电压7kV左右。长期极端电压过高对发电机有什么影响,有没什么办法能降低电压。变压器采用的额定电压为10.5kV的,现在档位已经调至11kV了。同线路还有两座电站,情况差不多,但是有座靠近变电站的电压要低点。10kV线路总长可能就10kV左右。线路上还接有低压变压器供电。求大神分析讲解下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了 谢谢各位的分享 展开
0回复 回复
系统电压高引起,你们厂站应该处于末端吧,这个只能电网作为才行 展开
0回复 回复
请线路对侧调,有个配合的问题,设计线路时就要考虑的。 展开
0回复 回复
据你所述应该是系统电压过高导致机组电压过高,需系统进行电压的调整,电压调整措施主要有:</br>1、调整发电机的无功出力;</br>2、投入系统电抗器;</br>3、调整变压器分接头,但这只能改变无功功率的分布,不能从根本上调整电压;</br>4、改变系统的运行方式。 展开
0回复 回复
少带无功,变压器调分接头。 展开