省煤器入口需要装逆止阀,防止省煤器水倒流,那么出口也是需要装逆止阀吧

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
20

省煤器入口需要装逆止阀,防止省煤器水倒流,那么出口也是需要装逆止阀吧

本帖由悲酥风清发布于2017-05-15 13:47:30456次浏览2人跟帖

  • 20
  • 456
关注
悲酥风清
2017年05月15日
帖子认领  

省煤器入口需要装逆止阀,防止省煤器水倒流,那么出口也是需要装逆止阀吧

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 火电2013
    火电20132017年05月24日

    入口逆止阀一般在主给水调门与电动门之间,防止运行中给水泵故障炉水倒流。出口不会弄逆止门。楼主你们厂停止上水不会不需要开省煤器在循环吧,要是出口有逆止门,开在循环还有什么卵用? 展开

    回复 回复

  • lzzlzzzs
    lzzlzzzs2017年05月23日

    多一个设备就容易出现一个故障点,出现给水问题,除逆止门动作外所有规定都要关闭省煤器手动、电动门的——拙见 展开