想请教下开度控制跟功率控制的问题

本帖由garnett212112发布于2017-05-17 03:01:501123次浏览4人跟帖

  • 24
  • 1123
关注
garnett212112
2017年05月17日
帖子认领  

请教下各位,并网后机组我看大多都是开度模式控制的吧, 想请教下开度模式是闭环控制还是开环控制,我的理解是开度模式最后还是调整的频率, 但功率模式就是闭环控制,最后调节的是功率,不知我的理解是否准确,感谢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 潇湘玉
    潇湘玉2017年05月21日

    开度模式是调速器闭环控制,输出量为开度,超过开度死区即调节,开度在没有接到上位机命令之前不会变化。现在一般南瑞的监控系统是双闭环,监控系统也存在闭环,所以才跟踪频率。 展开

    回复 回复

  • 123cxy
    123cxy2017年05月20日

    我们电站好像是闭环 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2017年05月20日

    从旧式机械调速器来的,比例反馈是硬反馈从导叶接力器引入。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2017年05月18日

    开度控制是闭环控制,输出量是开度。 展开

    回复 回复