关于母差保护

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
26

关于母差保护

本帖由smy95218发布于2017-05-26 00:33:091187次浏览6人跟帖

  • 26
  • 1187
关注
smy95218
2017年05月26日
帖子认领  

母联、分段断路器TA断线,不应闭锁母差保护: 我理解是当母联或分段CT断线是,母联或者分段跳闸,而其他开关不动作。而我们同事说母线上所有开关要全跳。请各位指教

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • wh600wh600
    wh600wh6002017年09月14日

    都有小差了  还怎么选故障母线啊   展开

    回复 回复

  • qjdf
    qjdf2017年06月19日

    技术题啊。 展开

    回复 回复

  • xiaobo1971
    xiaobo19712017年06月07日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 2nan
    2nan2017年06月06日

    :victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • walkingfish
    walkingfish2017年06月05日

    太专业,:)) 展开

    回复 回复

  • smy95218
    smy952182017年05月26日

       应该是这样子:母联或分段TA断线时,不闭锁母差;此时大差为零,小差有流,判断为母联TA断线;如果此时发生故障,如果断线的相差流启动,则先跳母联断路器,延时再跳故障母线;否则直接跳故障母线;请各位指示! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证