请教一下,高压以上汽包锅炉加药管汽包进口出是否有逆止阀?请专家讲讲。本人化学专业,对此不太熟悉。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • 青云直上
    青云直上2017年06月25日

    有的 展开

    回复 回复

  • chenhan12582003
    chenhan125820032017年06月25日

    没查到相关标准,参考米顿罗计量泵说明书,在锅炉汽包等高压容器入口应安装逆止阀。 展开

    回复 回复

  • chenhan12582003
    chenhan125820032017年06月21日

    请问多大的锅炉 展开

    回复 回复

  • chenhan12582003
    chenhan125820032017年06月20日

    某厂135机组锅炉汽包入口有逆止门,300机组锅炉汽包入口只有两只手动门,是否有设计规定必须有逆止门?加药泵出口是都装有逆止门的。 展开

    回复 回复

  • 詹士
    詹士2017年06月19日

    这个肯定有逆止门。。。。 展开

    回复 回复

  • 詹士
    詹士2017年06月19日

    汽轮机运行技术问答--调节和保护 展开

    回复 回复

  • 413865016
    4138650162017年06月19日

    必须要逆止阀,100多公斤压力,防止加药泵倒转,使加药泵处于良好的备用状态,防止带负荷启动。 展开

    回复 回复

  • qisiliang274
    qisiliang2742017年06月19日

    会不会把锅炉汽包内的水导回来,这个问题值得讨论 展开

    回复 回复