京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不知道你们是什么锅炉,我们厂的是四角切圆的煤粉炉,正压直吹,中速辊子磨煤机,没投RB。一台送风机跳闸时,投油稳燃,根据磨煤机运行情况拉掉上层磨煤机,保留下三台磨煤机运行,开启送风机出口联络门,加大跳闸侧的一次风机出力,减小另一侧一次风机出力,防止排烟温度过高,同时注意调整负压、水位、气温正常。 展开
0回复 回复
哇哈哈哈 一台就按一台的来呗 展开
0回复 回复
再把另一台也停了,就好了 展开
1回复 回复
RB了,电厂都有规程教你怎么操作的 展开
0回复 回复
检查RB动作正常。然后查明跳闸原因,排出后再启。 展开
0回复 回复