请问为什么炉膛出口没有烟温测点?水平烟道里各级过热器出口烟温测点也几乎没有,而后竖井烟道就有烟温测点了?按理说热电偶的测量范围可以覆盖水平烟道的啊?请专家指点
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
炉膛出口烟温高,一般在1000度左右了 这个级别的温度测点,质量好的费用高,质量差的容易坏。按现在大型锅炉的要求 是应该在炉出口一直到烟囱出口 沿程个受热面区域均应布置烟温测点,便于监视,分析判断!。一般也只能检测到炉靠两侧墙区域的烟气温度,有些人认为没有代表性,所以不建议安装。但个人认为安装是很有必要的。我们这边当初安装的时候 就强烈要求加装这些测点,现在几年了 ,出故障的就是炉出口(大屏区域)的测点,其他都使用正常。 展开
0回复 回复
炉膛出口烟温高,一般在1000度左右了 这个级别的温度测点,质量好的费用高,质量差的容易坏。按现在大型锅炉的要求 是应该在炉出口一直到烟囱出口 沿程个受热面区域均应布置烟温测点,便于监视,分析判断! 展开
0回复 回复