机组加负荷至330MW时(满负荷350MW)两台引风机电流偏差大,求解

本帖由hnlangjy发布于2017-07-14 12:07:37836次浏览4人跟帖

  • 6
  • 836
关注
hnlangjy
2017年07月14日
帖子认领  

我厂引风机上海鼓风机械厂生产,型号SAF26-17-2,采用动叶调节。机组正常加负荷至330MW时(满负荷350MW)两台引风机电流偏差大最高差20A,此时动叶开度60左右,通过调节动叶偏置没有效果。采用缓慢加负荷至330MW两台风机电流只有2A的偏差。求解?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • meinz
    meinz2017年07月28日

    运行中主要控制电流尽量平衡,动叶开度有偏差问题不大,停机时联系检修调整上下限,具体还要看风机入口风压情况,以及烟气流程各部风压情况,防止由于两侧阻力不同引起。 展开

    回复 回复

  • zchlc
    zchlc2017年07月15日

    高负荷时尽管动叶反馈偏差不大,但实际上动叶开度有偏差了,联系检修调整控制油压 展开

    回复 回复

  • cxf8872
    cxf88722017年07月15日

    机组正常加负荷至330MW时两台引风机电流偏差大最高差20A,采用缓慢加负荷至330MW两台风机电流只有2A的偏差?    你好像没有告知相差2A时风机动叶的开度分别是多少?  另外锅炉运行时间长了,风机出力出现偏差,是比较常见的现象。1、风机本事的差异(动叶机构的问题、风机问题) 2、风道阻力问题 (空预器阻力、挡板开度等) 这些都会影响风机的出力,完全的一致基本上是很难的。建议从这两个方面比较哈子,看看有什么发现没有? 展开

    回复 回复

  • hh720929
    hh7209292017年07月15日

    电流偏差大时,动叶开度偏差大吗? 展开

    回复 回复