低压轴封供汽温度降不下来,减温水调节门100%,旁路手门也全开,大概在200-220℃,这次机组检修检查了喷头效果也还可以,但是没有效果仍降不到正常温度,这么高有什么危害吗,问题出在了哪?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我想应该是高负荷轴端漏汽量过大,低压封供汽压力小于漏汽压力,导致漏汽返汽,因此温度降不下来;</br>1.检查低压封回汽压力,适当开大回汽手动门,保证回汽顺畅;</br>2.提高低压封供汽压力,避免返送汽; 展开
0回复 回复
轴封溢流阀开开看看 展开
0回复 回复
轴封母管压力多少? 展开
0回复 回复
轴封母管压力多少? 展开
0回复 回复
你们的辅汽压力多少。温度多少。检查一下主汽和再热器的供的那几路有没有阀门误开的。 展开
0回复 回复
主要还是影响机组胀差 展开
0回复 回复