本帖最后由 youfang1123 于 2017-8-4 14:25 编辑 1 现象:a) 氢气纯度低报警。2 原因:a) 气体分析仪测量有误;b) 密封油真空泵故障或出力下降;c) 补充的氢气不合格;d) 密封油压力低,有外界空气进入发电机;e) 系统误操作。3 处理:a) 确认气体分析仪测量有误,联系设备人员校验;b) 确认密封油真空泵故障,开启真空泵旁路手动门并联系检修处理,真空泵出力下降时对真空泵进行气镇1-2h后对真空泵进出口滤网进行排污;c) 密封油压力低,立即设法调整正常;d) 补充的氢气不合格,进行处理;e) 当发电机纯度降低时应对发电机氢气系统进行补排,提高纯度至正常值。当纯度降至95%时,降低负荷;纯度降低至90%时,解列发电机并进行气体置换。发电机中进入液体的原因及对应的处理:1 当检查发现发电机中进入液体后应通过就地检漏仪进行排放,直至正常。如果不能在合理的时间内将液体排出发电机,则说明有重大泄漏,应将发电机解列;2 湿气冷凝;如果有少量水汽凝结,应检查将氢气干燥器投入正常;3 氢气冷却器故障;如果有泄漏应降低发电机负荷并部分退出冷却器进行处理;4 确认定冷水大量泄漏,立即解列发电机并停运定冷水泵,再进行处理;5 密封油箱中的油位过高;检查油位调节阀,将油位调节正常。6 机组运行中,发生紧急情况需紧急停机并伴有氢气泄漏(如密封油中断)、有爆炸危险时,应进行紧急排氢:a) 立即打开发电机排放手动总门、发电机排二氧化碳手动门、发电机排氢手动门;b) 迅速关发电机充氢手动门、氢压调节阀前后手动门、氢压调节门旁路阀。(若用氢瓶供氢,则应关闭氢瓶出口手动门,氢气压力调节门前后手动门、氢压调节阀旁路门);c) 当发电机内压力<20kPa时关闭发电机排放手动总门、发电机排二氧化碳手动门、发电机排氢手动门;进行置换。